机电教程园

 找回密码

扫一扫,访问移动社区

查看: 46093|回复: 154
打印 上一主题 下一主题

电气控制柜元件安装、接线、配线的规范

  [复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2014-5-6 19:43:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x

1.1前提

所有元器件应按制造厂规定的安装条件进行安装。

l适用条件

l需要的灭弧距离

l拆卸灭弧栅需要的空间等,对于手动开关的安装,必须保证开关的电弧对操作者不产生危险

1.2组装前首先看明图纸及技术要求

1.3检查产品型号、元器件型号、规格、数量等与图纸是否相符

1.4检查元器件有无损坏

1.5必须按图安装(如果有图)

1.6元器件组装顺序应从板前视,由左至右,由上至下下

1.7同一型号产品应保证组装一致性

1.8面板、门板上的元件中心线的高度应符合规定。 元件名称安装高度(m):

l指示仪表、指示灯 0.6-2.0

l电能计量仪表 0.6-1.8

l控制开关、按钮0.6-2.0

l紧急操作件 00.8-1.6

组装产品应符合以下条件:

l操作方便。元器件在操作时,不应受到空间的防碍,不应有触及带电体的可能。

l维修容易。能够较方便地更换元器件及维修连线。

l各种电气元件和装置的电气间隙、爬电距离应符合 4.4 条的规定。

l保证一、二次线的安装距离。

1.9组装所用紧固件及金属零部件均应有防护层,对螺钉过孔、边缘及表面的毛刺、尖锋应打磨平整后再涂敷导电膏。

1.10对于螺栓的紧固应选择适当的工具,不得破坏紧固件的防护层,并注意相应的扭矩。

1.11主回路上面的元器件,一般电抗器,变压器需要接地,断路器不需要接地,下图中为电抗器接地。


1.12对于发热元件(例如管形电阻、散热片等) 的安装应考虑其散热情况,安装距离应符合元件规定。额定功率率为75W 及以上的管形电阻器应横装,不得垂直地面竖向安装。下图为错误接法:


1.13所有电器元件及附件,均应固定安装在支架或底板上,不得悬吊在电器及连线 上。

1.14接线面每个元件的附近有标牌,标注应与图纸相符。除元件本身附有供填写的标志牌外,标志牌不得固定在元件本体上。

(1)端子的标识

其余内容请回复帖子后观看
游客,如果您要查看密码或下载地址请回复

帖子永久地址: 

机电教程园 -资料下载说明☉如果软件下载地址失效,请及时联系我们;
☉本站不从事软件破解业务,我们的所有软件均来自网络搜集和网友提供给;
☉本站对该软件不拥有所有权,所有权归版权方所有;
☉请下载后24小时内删除,勿将下载的资料、教程用于商业用途,因此造成的任何责任与本站无关;
☉如无意中侵犯了您的权益,请及时联系我们(邮箱地址:193220303@qq.com)。我们将予以删除;
☉机电教程园站长代表所有会员向教程、资料原作者致以最高敬意及感谢。

QQ|手机版|小黑屋|机电教程园 ( 辽ICP备14008626号-1 |辽公网安备 21112102000043号

GMT+8, 2024-12-24 01:24 , Processed in 0.128078 second(s), 31 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2 Licensed

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表